anonymous написал 11 мая 2005 года в 01:40 (1144 просмотра) Ведет себя неопределенно; открыл 1814 темы в форуме, оставил 5575 комментариев на сайте.

Есть копм — без расширеного управления питания

Надо в определенный момент времени его выключить с помощью ИБП

apccontrol kilpower — выгружает операционку, ждет, и загружает заново

Если выдернуть шнур из ИБП, комп выгружает ОС, ждет, вырубает комп

Если во время «ждет» втыкнуть шнур то Ос загрузится заново

Если после выключения втыкнуть шнур то Ос загрузится заново

Мне надо выключить — и все

Dmitry Ivanov

1) используйте NUT

2) что за UPS? какая у него функциональность-то? Он команду на прекращение питания понимает? Он умеет то, что от него хотят?

3) и что умеет мать у компа?

anonymous

1) что такое NUT

2) УПС = APC BackUPS pro 750

3) мать без управления питания

Dmitry Ivanov
dummy
1) что такое NUT

2) УПС = APC BackUPS pro 750

3) мать без управления питания

1) софт такой — networkupstools.org

2) ЕМНИП, BackUPS — туп как пробка, он не умеет по команде отстреливать питание, а потом еще и на его возникновение реагировать с умом.

Genie
2) ЕМНИП, BackUPS — туп как пробка, он не умеет по команде отстреливать питание, а потом еще и на его возникновение реагировать с умом.

смотря какой BackUPS.

вот мой — 420ый — умеет.

и выключиться, и включиться, и, если это скажешь в настройках apcupsd, не включиться по появлению питания…

но: у меня довольно древняя модель (1995 года). а там различие со SmartUPS было только в отсутствии мониторинга значений напряжения в сети (сколько вольт), подключённой нагрузки, оставшйся ёмкости батареи и чего-то ещё….

ps:

CABLE : APC Cable 940-0095A

MODEL : BACK-UPS PRO 420